Если просто фильтр забит,давление под 30 вряд ли.Вот если к забитому фильтру перезаправка,то возможно.
Сборище телепатов. Вообщет с вентилятором который подключен через РД - вентилятор и должен не сразу включаться, в этот и смысл его, чтоб фреон зимой не залегал в конденсаторе и не вырубало по низкому. А если стало сразу включаться - ну хе знаю что вы там наменяли. Если лето отработал Нормально - никаких проблем из-за перезаправки быть не может.
У меня было такое.Копеланд спиральник по высокому вставал.слил баллон фреона с конденсатора и все оккей.Дилетанты зимой заправили систему при работающем вентиляторе на конденсаторе.
один раз при таком диагнозе прочистил сетки трв, второй раз - банально воздух... при вакуумировании соленоид был закрыт...
Ну хз, у нас при сетке по низкому вырубало. Даёшь давления в 1ом посте и всё давно было бы решено.